5.1 防烟系统
问题一:关于《烟规》5.1.2条中加压送风系统的控制
提出本问题的原因:
依《烟规》5.1.2条,加压送风机的启动具体是3种还是4种?
可供参考的地方标准
一、《川渝地区》第九条 :
负担 3 层或 3 层以下的前室加压送风系统宜优先采用常闭型送风口。当采用常开型风口时,应在风口处设手动按钮,手动按钮应具备触发启动加压风机的功能;总风管上应设常闭电动风阀或单向风阀,火灾时电动风阀与加压风机联动开启。
二、《川渝地区》第五十二条:
《标准》第 5.1.5 条、5.2.7 条关于阀门状态显示的理解与执行:防排烟系统中所有参与联动控制的阀门应在消防控制室显示其启闭状态。
三、《川渝地区》第五十三条:
《标准》第 5.1.2 条的理解与执行:加压送风机的启动应具备风机现场控制箱手动启动、消防控制室手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动三种启动功能。当采用常闭加压送风口时,送风口应具备由火灾自动报警系统联动开启及现场手动开启功能,并将其开启信号作为触发信号,通过消防联动控制器联动加压风机启动。
四、《浙江》7.1.14:
前室(或合用前室)的机械加压送风系统,当其所服务的楼层数小于或等于 3 层时,前室(或合用前室)送风口可采用常开百叶风口,但应在送风口附近设置送风机的手动启动信号按钮。
五、《山东》2.0.22:
加压送风系统仅服务3层及以下的前室或合用前室,其加压送风口是否可以采用常开风口?
加压送风系统仅服务3层及以下的前室或合用前室,其加压送风口可以采用常开风口,但每层前室或合用前室应设置直接开启风机的按钮。
六、《广西制冷学会》18:
第3.3.6.2条,前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。若前室加压送风系统仅服务3个或以下楼层数量的前室(合用前室),送风口是否可以采用常开风口?
答:此情况可采用常开风口,但是需在每层加压送风口设送风机的现场手动启动信号按钮。
七、《中筑城》一、防烟部分22:
GB51251-2017 中多处要求前室设常闭式加压送风口,对于三层及以下的前室送风系统,是否可以采用常开式百叶送风口。
答:GB51251-2017 第3.1.7设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口,前室应设置常闭风口;火灾时其联动开启方式应符合本标准第5.1.3条的规定:GB51251-2017 第3.3.6加压送风口的设置应符合下列规定:
1 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口;2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;根据 GB51251-2017 第3.3.6-2条 前室应每层设一常闭加压送风口,并应设置手动开启装置;以上条文已明确规定了采用前室设置常闭加压送风口,常闭加压送风口同时具备了手动开启、自动开启、联动开启加压风机等功能。所以对于三层及三层以下的前室加压送风系统不建议采用常开风口,如设置常开风口,则应同时设置相应的手动装置,能通过报警系统的控制模块自动(联动)启动加压风机。
总结分析:
关于加压送风机的启动,《烟规》5.1.2共设计了4种,是不是每个加压送风机均要设置4种启动方式?对于负责3层及三层以下前室的加压送风系统,通常采用常开式加压送风口,并要求在每层常开的加压送风口旁同时设置相应的手动装置,可通过报警系统的控制模块自动(联动)启动加压风机。
问题二:关于加压送风机、排烟机、补风机现场手动启动装置
提出本问题的原因:
消防用的防排烟及补风系统的风机现场手动启动装置设于哪里?
可供参考的地方标准
一、《山东》4.0.6:
加压送风机、排烟机、补风机现场手动启动装置是否应设置在机房外?
由电气专业确定。
现场手动启动是指“机房内的现场”,不是火灾现场。
总结分析:
依《建规》10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。即加压送风机、排烟机、补风机现场手动启动装置应设置在最末一级配电箱处。通常设有风机房的建筑,最末一级配电箱设在风机房内。如未设风机房,其最末一级配电箱设于风机附近。具体由电气专业确定。
问题三:关于防排烟系统中常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等,是否需要与相应的风机采用直接控制线路(硬线〉连锁启动的问题
提出本问题的原因:
防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等与风机之间连锁还是联动,如何实施?
可供参考的地方标准
一、《广西制冷学会》40:
防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等,是否需要与相应的风机采用直接控制线路(硬线〉连锁启动?
答:(1)根据《标准》第5.1.1、5.2.1条, 防排烟系统的联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。故暖通专业仅对防排烟系统要实现的联动功能提出要求, 具体如何实现, 由电气专业根据相关规范确定。
(2)国标图集《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607)第29、65页的机械加压送风系统联动控制示意图、机械排烟系统联动控制示意图中, 仅在消防控制室的手动控制盘至加压、排烟、补风机之间以及排烟风机入口处的排烟防火阀至排烟风机之间设直接控制线路(硬线), 其他阀门、风口均由消防模块实现控制与联动。
总结分析:
《防排烟及暖通防火设计审查与安装》图示 20K607最新的有关防排烟的图示。有关防排烟系统的联动设计及施工图审查以此为准。
提出本问题的原因:
