应急指示灯新国标应急状态不闪烁了吗?大家是怎么理解的
发表评论:
应急状态下保持光源应急点亮状态的要求,不意味着疏散指示标识停止闪烁,而是指其应急指示状态需保持稳定持续。
0
0
2026-03-16
气体防护区
发表评论:
机械排烟系统一般用于人员疏散,排出烟气,避免疏散时人员吸入有毒气体,气体防护区内设置的不是排烟系统,而是火灾事故后的通风换气系统,因为气体灭火剂对人体有害,若无法开窗通风散气需要机械通风,避免气体喷洒后持续堆积,妨碍人员进入。
0
0
2026-03-09
室内消火栓打压问题
发表评论:
1.消防泵是不能自动停泵的,根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》“11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。”2.如果是直接利用消火栓泵进行稳压,如果在干管上的压力开关设定0.15mpa停泵,那么最不利点动压是没法满足0.25mpa的,因为压力到0.15mpa泵就停了。(参考《GB50974-2014》第7.4.12条)