丁类仓库储存丙类固定物料(危化品)
发表评论:
若维持丁类厂房性质,禁止存储丙类电缆;若确需存储,需按丙类仓库改造并重新申报,同步升级消防设施、调整防火分区及疏散系统。 建议优先委托消防设计单位编制改造方案,并报主管部门审批后实施。 首先,不允许,一层出租后,为丙类仓库,而建筑整体定性为丁类厂房。 其次,一层出租部分若面积不大,不超过一层面积5%,则可以。 最后,确实需要,应征得当地消防机构同意。
0
0
2025-11-17
D类干粉灭火剂有效期
发表评论:
正常环境温度下的有效期:按照国家建筑灭火相关规定,干粉灭火剂在正常环境温度下储存的有效期一般为5年。 这意味着,在适宜的储存条件下,干粉灭火剂可以保持其灭火性能长达5年。 实际使用中的考虑:尽管干粉灭火剂的理论有效期为5年,但在实际使用中,为了确保灭火器的可靠性和有效性,通常建议每隔1-2年对干粉灭火剂进行更换或重新充装。 干粉5年 、(建议1-2年对干粉进行更换和重装)
0
0
2025-11-17
室内消火栓与室外消火栓可以共用一组消防供水水泵吗?
发表评论:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.1条,当室内外消防用水量之和不超过40L/s时,经技术经济比较后可共用消防水泵。 某市商贸中心项目采用该模式,通过水力计算证明合用系统满足最不利点消火栓压力要求。 合用系统的供水管网需按室外环状管网与室内枝状管网结合设计。当室内外消防用水量之和不超过40L/s时,经技术经济比较后可共用消防水泵
0
1
2025-11-17
发电机房维护保养
发表评论:
不可以! 发电机也是属于维保项目的一项重要维保项目之一。发电机的各项数据,情况都应该记录在维保记录上,不应该脱节,或不上维保报告。
0
0
2025-11-17
关于电梯迫降
发表评论:
火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层,主要原因如下: 1、火灾发生时,消防联动控制器需要切断火灾区域及相关区域的非消防电源,为确保客(货)电梯的人员安全,应确保电梯停于首层或电梯转换层。 而消防电梯不存切断电源的风险,且有双电源保障,消防人员到达时,可通过手动操作按钮强制消防电梯迫降,无需自动联动操作。
0
0
2025-11-17
切断非消防电源
发表评论:
对于高压设备,应先断开断路器,再断开隔离开关;对于低压设备,则应先断开电磁起动器或低压断路器,再断开闸刀开关。 这样可以确保电路中的电流被完全切断,避免短路和触电事故。 选择适当的切断范围:切断电源时,应根据实际情况选择合适的范围,既要确保切断电源后的区域不会影响灭火工作,又要防止因切断范围过大而造成不必要的损失。