专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
峨溪钓叟
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
一级消防工程师证书可以去消防控制室值班吗?
发表评论:
消防控制室值班是需要操作证的,工程师证不可以的
1
0
2024-03-31
地下车库采用何种喷淋头?
发表评论:
标准洒水喷头就可以了哟
0
0
2024-03-31
消防控制室能设置七氟丙烷灭火系统吗?
发表评论:
可以。
0
0
2024-03-31
带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所是否应设自动灭火系统
发表评论:
设自动灭火系统。
0
0
2024-03-31
喷淋泵起泵,所有分区延迟器下方喷水
发表评论:
应该是正常的。启泵后,有可能有少量的水进入报警管路,延迟器的截流孔会泄水,但是水力警铃不应该响。
0
0
2024-03-31
应急照明系统宿舍楼这种没有火灾自动报警系统,只有应急照明(采用集中电源集中控制系统)和消火栓按钮,这个要怎么触发应急照明启动?
发表评论:
应急照明的集中电源集中控制系统,如果没有火灾自动报警系统,那么应急照明的触发应非消防电源的强切启动和应急照明的手动启动。
0
0
2024-03-31
消防水池需要做防水吗?
发表评论:
要做防水,要不漏水怎么办呢?
0
0
2024-03-31
一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
发表评论:
要根据6.2.3条的条文说明如果在有吊顶的情况下,且吊顶两侧共用配水支管,喷头数量以数量较多一侧计数;也就是说这种情况是允许喷头总数超过800的,但是如果在规范要求计数的喷头总数已经超过800个,那么设计院的解释是站不住脚的,不是说不宜就可以不遵守,审图的时候都会给他提出来。
0
0
2024-03-31
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭