专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防网友12661
关注
0
粉丝
1
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
模拟探测器报警
发表评论:
可以,但是都是在菜单里操作,没法通过某个按键直接操作
0
0
2024-10-08
常开防火门的联动问题
发表评论:
今天刚和同时讨论过报警区域的问题,报警区域一般以防火分区或者楼层划分,也可以将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。这一块就看怎么划分报警区域了,如果设计说明里面说了,那最好,如果没说那就默认一个防火分区或一个楼层为一个报警区域。
2
1
2024-09-29
即有车间消防改造(消控室先后有AB两台联动型主机分别担负一个大车间两个区域的火灾自动报警系统)
发表评论:
没有任何问题,两个保护对象A车间和B车间,其中水流指示器,信号阀,防排烟,声光广播这些都是各自分开的,只有消火栓泵和喷淋泵共用。方案一、前提同一厂家的主机把两个控制器联网做成一个系统,一个主机一个分机,分机和主机负责各自保护对象内的消防设备,把水泵的直启做在主机多线盘上,报警阀压力开关接在任何一个主机均可,因为本身联网了,分机的信息也会发送给主机,同理消火栓出水干管压力开关一旦报警,两台主机都会有报警信息。报警阀压力开关和消火栓出水干管压力开关启泵的问题:连锁启泵将压力开关和消火栓低压压力开关的线直接接到水泵控制柜就行,都是唯一性的,也不存在什么问题。至于通过火灾报警控制器联动启动的问题,因为联网了,到时后可以通过在主机上通过联动编程来实现,这个给技术员说就可以
0
1
2024-09-29
【问】挡水板可以用来集热吗?
发表评论:
可以,在2001版自动喷水灭火系统设计规范中,挡水板就叫集热挡水板,主要用于货架内喷头上方有孔洞、缝隙的情况。但是后来大家只要是距顶高度太高了,也会设置集热挡水板,胡乱使用,后来17版规范就明确了使用范围,如图所示的情况不再允许使用挡水板。
1
0
2024-09-29
什么情况下应设置常开式防火门,什么情况下应设置常闭式防火门?
发表评论:
常开式防火门就是考虑经常有人通行的通道上采用常闭式防火门不方便,这个地方有人故意把人打开,显然是经常有人通行。建议增加电动闭门器或电磁释放器和门磁开关改为常开式防火门。建筑设计防火规范6.5.1 防火门的设置应符合下列规定: 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
0
0
2024-09-29
雨淋系统用闭式喷头是否可以
发表评论:
雨淋报警阀用了闭式喷头那就是一个不充气的预作用系统。
0
0
2024-09-29
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭