专题
问答
博客
话题
规范
讲堂
登录
阿牛哥
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
学生宿舍排烟设施设置
发表评论:
特殊规定:公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m,满足这条规定,长边长度不超60m可以划分一个防烟分区,结合烟规,任一点距最近排烟口距离不应超30m,再结合GB51251-2017第4.6.3 条当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。希望对你有帮助
0
0
2024-02-07
老年人照料设施是否可以用简易的自动喷水灭火系统
发表评论:
局部应用系统吧,这个面积和高度、危险等级有要求,喷头选型、布置、供水也有要求具体可以参照GB50084-2017规范,希望可以帮到你
0
0
2024-02-07
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭