专题
问答
博客
话题
规范
讲堂
登录
安静等待
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
私信
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
消防泵房负荷级别的问题?
发表评论:
不是以上情况,可以采用三级
0
0
2024-07-29
商店和餐饮的 装修材料的 燃烧性能等级 不何不一致??如何正确理解
发表评论:
区分前面建筑附属的商店、餐饮场所
2
0
2024-07-23
分区供水的理解
发表评论:
有一种情况是高区、低区各自分开补水。当高区用稳压装置补水,最不利点压力≥0.15Mpa,低区单独从屋面水箱接补水管并采取减压措施给低区补水,此时低区最不利点压力是≥0.1Mpa。
1
1
2024-07-22
教学楼需要设置火灾自动报警系统吗?
发表评论:
多层教学楼不需要设置,二类高的话看情况,一类高的教学楼需要设置,一般小学教学楼不超过4层,中学教学楼不超过5层。
0
0
2024-07-22
关于消火栓静压和动压的问题
发表评论:
首先得区分静压、动压是两种不同工况下的压力,静压是未启动室内消火栓泵的情况下最不利点设置稳压装置静压不低于0.15MPa,未设置稳压装置的最不利点压力不低于0.07Mpa/0.10Mpa,且最有利点静压大于1.0Mpa时需采用分区供水。动压是针对启动室内消火栓泵后对于高层建筑、厂房、仓库、和室内净空高度超过8米的民用建筑动压不应小于0.35Mpa,不应大于0.5Mpa;其他消火栓栓口动压不应小于0.25Mpa,不应大于0.5Mpa。市政供水一般用于室外消火栓,其压力满足最不利点供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa。
2
0
2024-07-18
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭