专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
Aris_Ji
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
吊顶型喷头的争议及选型误区-自动喷水灭火系统!
发表评论:
齐平式是否适用于中危2场所?
1
0
2024-11-26
机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管
发表评论:
这么多年实践下来有出现过消火栓立管开个机三导致管道变形损坏的吗?
0
0
2024-09-07
请问1.76MPA的水泵可用1.6MPA的管件吗
发表评论:
这个不仅要看工作压力,你还需考虑管道强度试验压力+0.4Mpa
0
0
2024-07-02
气体灭火系统(七氟丙烷)储瓶间是否需要设置气体捡漏装置,防止人员中毒窒息
发表评论:
5.1.7.4不具备自然通风条件的储存容器间, 应设机械排风装置,排风口距储存容器间地 面高度不宜大于0.5m,排出口应直接通向室外,正常排风量宜按换气次数不小于4次/h 确定,事故排风量应按换气次数不小于8次/h确定。捡漏装置是为了检测灭火剂是否有泄漏,保护人员还是安装通风设施吧
0
0
2024-03-13
层高大于24米的二类高层,6层以下的楼梯间是否可以设置为开敞楼梯间?
发表评论:
1.工业建筑不可以,高层最少封闭楼梯间2.不大于32米的二类高层公共建筑,当楼梯间与敞开式外廊相连可以采用敞开楼梯间3.群房与主体之间没有防火墙,必须封闭楼梯间4.裙房与主体之间有防火墙,不大于6层,且不是特定功能建筑(详见楼上表格)可以采用敞开楼梯间。如果与敞开式外廊相连可以采用敞开式。否则只能采用封闭式。
0
0
2024-03-13
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭