火灾自动报警系统联动测试的频次
发表评论:
一般大型商业体是按照就高原则确定的,毕竟特别法优于一般法。
1
0
2024-10-24
地下商场防火分区
发表评论:
个人感觉应该归属商店营业厅,且配备喷淋及自动报警系统,按照2000平米设计
0
0
2024-10-24
罐区消防灭火设施保温
发表评论:
个人感觉是可以的,毕竟理论要联系实际,但是具体还要结合周边环境,储量,采暖系统危险等级,地方规定等多方面确定。一般要求是 储罐与建筑物之间的间距: ● 如果建筑物为一、二级耐火等级,甲、乙类液体储存总量在50t以内,与建筑物的防火间距可为12m;在200t以内,可为15m;在1000t以内,可为20m。 ● 容积超过1000m³的储罐或总容量超过5000m³的罐区,与明火或散发火花地点和民用建筑的防火间距不应小于120m,与其他建筑的防火间距应按规定正常值增加25%。 ● 位于居民区内的气化站、混气站,其储罐与重要公共建筑和其他民用建筑、道路之间的防火间距,可按现行《城市煤气设计规范》的有关规定执行,但与明火或散发火花地点的防火间距不小于30m。
0
0
2024-10-24
多个一类高层大型商场内部建筑互不联通,可以用设立一个主监控室室采用集中控制报警系统模式嘛?
发表评论:
这个模式就属于日常中的产权较多,统一管理,是允许的
0
0
2024-08-07
对于旅馆或商场建筑,要求总建筑面积大于3000平米才需要上喷淋,那如果该建筑总面积5000,其中2500用于建酒店,那要不要上喷淋?
发表评论:
需要
0
0
2024-08-07
声光警报器动作几秒后就不发光了,声音也小到几乎听不见
发表评论:
信号线的尺寸规格是否合适?线号过高容易引起电阻过大,降压严重!
1
0
2023-02-15
是否增加火灾自动报警系统
发表评论:
场所风险登记变化,原有喷淋系统间距及设置需要重新考虑!还有就是走廊宽度原报警器设置间距也需要综合考虑!
0
0
2023-02-09