戊类库房需要排烟吗?
发表评论: 刘老师,不是超过20米的走道就要排烟吗?另外再请教您一下,我这里有4个二三十平的丙类库房(食品库房),总共100平左右,地下一层,要做排烟吗?
2021-08-24 10:41
-
自然排烟和补风的疑问
发表评论: 非常感谢刘老师。
2021-08-11 16:06
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 刘老师,请教您一下,自然排烟要考虑补风吗?地上开2%不考虑补风,那地下呢?比如那种住宅地下室通过挖窗井自然排烟,要不要做补风?
2021-08-03 22:02
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 刘老师,还想再请教您一个排烟的问题。这是一个消防建筑的地下一层,总共220平,房间都不大于50平,走道小于20米,请问需要考虑排烟问题吗?
2021-07-30 15:35
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 刘老师您好,走道排烟的走道长度怎么确定?今天做的一个5层楼,其中一层的走廊就这样的,按红线量50米,按黄线量65米。这个走道怎么考虑排烟呢?按原来的习惯,可以自然排烟,因为中间这个外窗让这个走道满足最远30米的原则。但是按新的防排烟规范,这个走道超过60米,得分两个防烟分区,那就不满足两端开口的要求。
2021-07-29 18:57
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 刘老师,汽车库的排烟规范里说小于1000平是地下车库不用做排烟,那小于1000平的地上车库需要做排烟吗?规范只说地下的不用,还是强条,好像地下的不用做,其他都要做,但是地下不是应该更严格吗?
2021-07-29 17:04
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 刘老师,一个防火分区里有2片小黑房间,两片区域离得挺远,每片都不到200平,但加起来大于200平。这种情况需要考虑排烟吗?
2021-07-22 16:51
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 请问刘老师,一个没有门的走道算内走道吗?要做排烟吗?比如这个建筑,刚刚遇到的。如果没有门也按一般室内走道考虑,那大厅和走道可以划分一个防烟分区吗?还是必须用挡烟垂壁分开?
2021-07-21 10:57
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 真的是万分感谢您。解决了我长久以来的疑惑。这么说来,现在的防排烟规范就是和以前的高规、低规不一样了,以前的高规、低规在防烟分区的条文解释里都明确说过走道和连通的房间可以划分成一个防烟分区。
2021-07-20 16:37
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 非常感谢您。就是说假如一片二三十平的小房间,都不具备自然排烟条件,那在走道设的单独排烟口的排烟量应该是30000?(按单个15000考虑) 我原来觉得这一片总面积才210平,如果划分成一个防烟分区,那总的排烟量应该才15000,但是每个房间都单独划分防烟分区的话,总的排烟量就变30000了,管道和风口都大了很多。换句话说就是建筑实体墙和门窗分隔的房间是不是天然就必须是一个防烟分区?
2021-07-20 09:20
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 那请问超过200的一片小房间怎么计算排烟量?假如其中有一半具备自然排烟,剩下不具备自然排烟的房间加起来不够200平,还需要做机械排烟吗?假如剩下的加起来还是大于200平,排烟口是在走廊集中设置?排烟口的排烟量怎么计算?是按一个小房间15000,整体30000?
2021-07-19 18:34