消防水池面积计入防火分区吗?
发表评论: 2018浙江省消防技术规范难点问题技术指南第51条规定,建规征求意见稿明确了,还有贵州的
2021-01-12 15:39
-
消防水池面积计入防火分区吗?
发表评论: 参考过几个省规范,大多是不计入防火分区,理由:人员稀少,火灾危险性几乎为零
2021-01-12 15:29
-
多层公寓能否设计剪刀楼梯作为两个安全疏散出口?
发表评论: 定性为公寓,非住宅,不能套用5.5.28条规定。定性为多层,非高层,不能套用5.5.10条规定。个人不提倡公共建筑采用剪刀梯
2021-01-12 15:27
-
餐饮店中的厨房防火门选用
发表评论: 乙级防火窗即可
2021-01-12 15:21
-
幼儿园突出部分疏散问题
发表评论: 根据防火规范5.5.8条幼儿园、托儿所除外,必须设两个楼梯间
2021-01-12 15:20
-
儿童活动场所设置在多层建筑物内第三层,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯,怎么定义独立的安全出口和疏散楼梯?
发表评论: 一般是指单独的仅供该场所使用的安全出口和疏散楼梯
2021-01-12 15:15
-
关于高层公共建筑(商业写字楼)标准层疏散楼梯门的最小宽度是多少
发表评论: 根据规范5.5.18条,最小值应为0.90M,人员密集场所要最少1.40M。但也要根据人数进行复核,超过4层以上按1.0M/100人去计算疏散宽度。所有的楼梯间疏散门宽度之和应大于疏散宽度计算值。
2021-01-12 15:10
-
丙类厂房建筑内部酚醛板
发表评论: 有厚度要求的,应先根据建筑物各空间定性确定墙体耐火极限的时间,再确定各墙体采用酚醛树脂防火板的厚度
2021-01-12 15:02
-
平屋面建筑高度计算
发表评论: 看种类和地方规定,类似湖南住宅是按结构板高度,公建是按建筑完成面高度。江西好像全是按建筑完成面高度
2021-01-12 14:59
-
高层办公楼下裙房设置商铺
发表评论: 不能按商业服务网点,应按商业建筑考虑,设封闭楼梯间
2021-01-12 14:53
-
直通室外楼梯门距离楼梯的距离
发表评论: 应是指未超过地上4层
2021-01-12 14:51
-
办公楼属于办公性质,现在2-5层想作为餐饮,怎么改才能满足商业消防验收要求。
发表评论: 要设计院出图,做为改建工程去报审,注意要增加单独的楼梯间,不能混用
2021-01-12 14:47