  • 室内消火栓手轮是否有质量规定
    发表评论: 室内消火栓产品质量应满足《室内消火栓》GB3445-2018要求。5.2.7 室内消火栓的手轮应采用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料,当使用碳钢材料制造时,其材料厚度不应小于1.5mm。5.5 手轮 手轮的型式应符合JB/T 7273.3的规定。手轮直径应符合表3的规定。其尺寸的公差应符合GB/T 1804—2000中V级的规定。

    1 0 2025-02-17 17:11

  • 手提灭火器颜色规定
    发表评论: 手提灭火器属于中国国家强制性认证产品,产品颜色必须满足《手提式灭火器 GB4351-2023》 灭火器瓶体外表的颜色应采用GB/T3181中规定的R03大红色。

    0 0 2025-02-17 17:05

  • 室内灭火器数量配置要求
    发表评论: 这个需要根据火灾危险性和平面面积计算,参考  《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》

    0 0 2025-02-17 16:56

  • 建筑高度以哪本规范为标准?
    发表评论: 同行业和标准,建筑高度的控制目的不一样,计算要求和计算方法也不一样。建筑防火中的建筑高度,侧重消防救援,主要指室外设计地面至屋顶的相对高度,具体概念和计算原则,一直颇存争议,国内各地方标准的解读也不尽一致。详见建筑高度-典型争议(14问),建筑防火解析! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年1月22日) (1190119.com)

    0 0 2025-02-17 16:52

  • 是否需要重新申报《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查》
    发表评论: 1 根据消防法第十五条 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。2 对于经消防安全检查合格投入使用、营业且没有发生新建、改建、扩建(含装修、用途变更)的公众聚集场所,因变更场所名称、地址名称、法定代表人或消防安全责任人等任一原因申请更换《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》或《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全合格证》的,具有管辖权限的消防救援机构在收到重新申请时应当收取消防安全检查申报表、营业执照等合法身份证明复印件、原消防安全检查合格的文书原件、场所平面布置图、消防安全制度、灭火和应急疏散预案,以及法律、行政法规规定的其他材料等资料。申请人不能提供原消防安全检查合格文书原件的,应收取申请人已完成遗失公告等相关程序的佐证资料。(湖南某市消防窗口要求)3 个人理解是需要办理的,只是办理的难易程度了。

    0 0 2025-02-17 16:46

  • 关于灭火器出厂满5年后不再需要每2年维修一次
    发表评论: 规范《GB50444-2008》 第5.3.2 并未废除,只是在规范《消防设施通用规范》GB 55036-2022 前言明确同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:《GB50444-2008》第5.3.2 《通用规范》实施后,相关工程建设标准中的强制性条文废止,配套衔接的相关标准正在修订中。在配套衔接的相关标准出台前,被废止的强制性条文,与《通用规范》要求一致的,可视为推荐性条文,作为落实《通用规范》的方法和措施。详见 实施原则-《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》 - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年1月22日) (1190119.com)

    1 0 2025-02-17 16:30

  • 请问GB50444-2008 5.3.2关于灭火器维修期限的规定是否已经废除?废除的依据文件是什么?
    发表评论: 规范《GB50444-2008》 第5.3.2 并未废除,只是在规范《消防设施通用规范》GB 55036-2022 前言明确同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:《GB50444-2008》第5.3.2《通用规范》实施后,相关工程建设标准中的强制性条文废止,配套衔接的相关标准正在修订中。在配套衔接的相关标准出台前,被废止的强制性条文,与《通用规范》要求一致的,可视为推荐性条文,作为落实《通用规范》的方法和措施。详见实施原则-《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》 - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年1月22日) (1190119.com)

    0 0 2025-02-17 16:26

  • 机械排烟系统 地上部分与地下部分能否共用排烟风机
    发表评论: 规范并未禁止,但需要考虑建筑高度和使用具体功能建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。

    0 0 2025-02-17 16:16

  • 大家看看,我们家消防系统水位线正常
    发表评论: 消防水位波动很大,难道生活和消防水共用?不合理

    0 0 2025-02-17 15:11

  • 变电站内消防小室是否需要设置声光报警器和手动报警按钮,规范要求在何处?
    发表评论: 声光报警器和手动报警按钮,属于报警系统的一个部件。1、如果整栋大楼没有设置报警系统,那消防小室也无需设置声光和手报。2、如果整栋大楼设置报警系统,手报宜设置在疏散通道或出入口处;火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位。

    0 0 2025-02-17 15:08

  • 一个写字楼里的公司,买下了其中的几间屋子,公司需要画安全疏散图吗?物业楼道中有一层楼的疏散图
    发表评论: 规范并未明确,建议根据人员熟悉程度和消防管理要求,自行确定

    0 0 2025-02-17 14:52

  • 【讨论】消防控制室需要设置喷淋吗?
    发表评论: 1、消防控制室主要由电气设备组成,关系整体建筑的消防安全,属于严禁水渍损害的场所,自动喷水灭火系统存在误喷风险,不应采用。2、消防控制室的火灾风险明显大于常规办公室和设备用房。 消防控制室的重要程度自不待言,消防控制室是建筑中的重要功能部分,是建筑消防设施的神经中枢,属于经常有人场所。对于需要设置自动消防设施的建筑,现行规范并未排除消防控制室,理应设置自动消防设施。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及相关专项规范规定了需要设置自动灭火系统的场所,具体的自动灭火系统类别,应根据建筑功能和现场环境等条件选择,比如自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统,等等

    0 0 2025-02-08 08:59

  • 请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降
    发表评论: 本人认为,当同一防火分区存在多个车辆通道卷帘时,多个卷帘应同步降落,方式如下: 1、防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,联动所有通道卷帘下降至中限位。 注:中限位的高度,应同时考虑车库车辆的高度,适当调整。因为车辆通道上设置的两步降防火卷帘,是给车辆疏散一个缓冲时间,并不用于人员疏散,如按1.8m确定中限位,可能卡住某些通行车辆,直接导致防火分隔失效,存在重大安全隐患! 2、任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,联动控制本防火分区所有通道上的防火卷帘,同步下降到下限位(楼板面)。具体详见车库防火卷帘-两步降落的争议、隐患、处置措施! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年1月22日) (1190119.com)

    0 1 2025-02-08 08:08

  • 室外预埋管道有关的图集是什么
    发表评论: 室外预埋管道相关的图集包括: ‌排水管道施工图集‌:如04S520《埋地塑料排水管道施工》。 ‌给水管道附属构筑物图集‌:如05S502《室外给水管道附属构筑物》。 ‌混凝土排水管道基础及接口图集‌:如23S516《混凝土排水管道基础及接口》。 这些图集为室外预埋管道的设计、施工提供了详细的标准和规范。另部分规范中也涉及具体做法

    0 0 2025-02-07 10:57

  • KTV包间加应急照明灯
    发表评论: 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 第13.2.3 消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明,火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明。其设置应符合下列规定: 1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明: 1)开敞式疏散楼梯间; 2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所; 3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。

    0 0 2025-02-07 08:19

  • 丙类车间设格栅楼板防烟分区怎么划分?
    发表评论: 防烟分区的划分与是否设置格栅吊顶无关,防烟分区划分综合考虑车间高度、面积、长边长度相关。车间防烟分区按照一层考虑。具体防烟分区划分参考建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.2

    0 0 2025-02-06 11:55

  • 洁净车间风淋室能作为疏散出口吗?
    发表评论: 洁净厂房设计规范 GB50073-2013第5.2.8 安全出入口应分散布置,从生产地点至安全出口不应经过曲折的人员净化路线,并应设有明显的疏散标志,安全疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。条文说明:人员净化程序多,连同生活用室在内包括有换鞋、更衣、盥洗、吹淋等用室。布置上要避免路线交叉,于是往往形成从人员入口到生产地点的曲折迂回路线。因此,一旦发生火灾,把这样曲折的人员净化路线当作通往安全出口的通道是不恰当的,所以作了本条的强制性规定。

    1 0 2025-02-06 11:40

  • 学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
    发表评论: 学生宿舍属于公共建筑,并且集体宿舍属于人员密集场所。另现在很多集体宿舍建筑和公寓类建筑,存在可燃物较多以及使用电器设施不规范等不安全行为,在确定相关防火设计要求,尤其是确定室内消火栓、自动灭火、火灾自动报警等系统的相关要求时,宜按照旅馆建筑的要求确定。根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第8.4.1条和建筑防火通用规范 GB55037-2022第8.3.2条,达到一定规模,均需要设置,强制条文。

    0 0 2025-02-06 11:15

  • 展览建筑性质
    发表评论: 1、根据:展览建筑设计规范 JGJ218-2010     2.0.1 展览 exhibition     对临时展品或服务的展出进行组织,通过展示促进产品、服务的推广和信息、技术交流的社会活动。2、根据:博物馆建筑设计规范 JGJ66-2015    2.0.1 博物馆建筑 museum  building      为满足博物馆收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物,开展教育、研究和欣赏活动,以及为社会服务等功能需要而修建的公共建筑。可以参考这2本规范。看哪种更贴切你的需求,其实博物馆和展览馆,在防火上有所区别的。

    0 0 2022-02-10 11:21

  • 悬挂式七氟丙烷灭火装置设计用量
    发表评论: 悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火装置之一,设计用量需要参照《气体灭火设计规范》设计用量需要满足《气体灭火设计规范》3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。3.3.4 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。 3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。 3.3.6 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。