发表评论: 那问题是这栋建筑属于政府办公楼,后面买给私人了,私人后面又将不同楼层租赁给别人了,3、4层做了宾馆,1层属于私人个体户经营的小铺面,2层是火锅店。现在的问题3、4层经营宾馆时没有火锅店,宾馆不需要设置喷淋系统,但现在火锅店要是经营,2-4层面积就超3000平方米了,需要喷淋,现在的争议是这比钱谁付的问题,各自又都说他们的面积不够,不需要安装喷淋。现在消防许可手续都不知道怎么办了。
2025-03-04 10:18
-
请问商场内每个商铺的防火单元隔间一般要求多大面积?
发表评论: 这要看是高层还是单多层,还要看是否设置自动灭火系统,同时看使用性质。根据建筑面积划分防火分区,理论上一个防火分区就是一个防火单元,但一个防火分区内存在不同的使用功能,则需要进行防火分隔。分隔方式隔墙 防火门,防火卷帘等设施。
2025-03-04 09:17
-
单位食堂属于建筑设计防火规范第5.5.19条里规定的“人员密集的公共场所”吗?
发表评论: 算,人员密集场所就是说白了人多,聚集的多的场所。食堂就餐人多,就是人员密集的场所,性质同单位的会议室。