集中报警系统与控制中心报警系统的区别
发表评论: 我的理解模型是大型建筑群因产权或面积各方面原因分为A区B区C区D区E区,每区均设消防控制室,其中A区为消防控制中心,那么BCDE区的消防控制室均设负责各自区域的报警联动主机,同时向A区消防控制中心发送报警联动状态信号。(注意是火灾报警信号和联动状态信号,也就是说报警联动由各自区域的联动主机负责,主消防控制室只需要监测状态信号)主消防控制室应能控制重要的消防设备条文解释一般指共用水泵(个人认为柴发机组也算),除了这些以外的设备,主消防控制室并不控制其他区域的消防风机、应急照明等设备(只监不控)。
2024-01-17 10:18
-
火灾自动报警系统
发表评论: 参考建筑防火通用规范GB55037-2022-8.3.1除散装粮食仓库 、原煤仓库可不设置火灾 自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 丙类高层厂房; 2 地下 、半地下且建筑面积大于 1000㎡的丙类生产场所 ; 3 地下、半地下且建筑面积大于 1000㎡的丙类仓库; 4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。
2024-01-17 10:02
-
排烟风机执行机构
发表评论: 可以,GB51251-2017-5.2.2.4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
2024-01-16 16:42
-
低压配电室应急照明防爆问题
发表评论: 不需要,没有依据
2024-01-16 16:23
-
应急照明的连续供电时间和火灾延续时间提问
发表评论: 首先结论 GB55037-2022 10.1.4的表适用。10.1.4这里面消防备用电源指的是应急照明与疏散指示系统的36/24V蓄电池供电时间。10.1.5中“供电回路”条文解释:“本条规定的“供电回路”是指从建筑的低压总配电室或分配电室至建筑内相应消防用电设备或消防设备室(如消防水泵房 、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”这里面的供电回路简单理解是380/220V配电电缆在火灾中的持续供电时间。
2024-01-16 16:20
-
感烟探测器安装间距
发表评论: 参考GB50116-2013-表6.2.2
2024-01-16 15:58
-
请问应急照明和疏散指示系统里面应急照明集中电源和应急照明配电箱能同时出现吗?
发表评论: 不能。GB51309-2018-2.0.6应急照明配电箱:为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。2.0.8应急照明集中电源:由蓄电池储能,为集中电源型消防应急灯具供电的电源装置。再参考图集19D702-7,这两类属于应急照明与疏散指示系统的两种形式。
2024-01-16 15:53
-
疏散指示标志
发表评论: 都要做,10.3.6说了是增设地面疏散指示
2024-01-16 15:47