防排烟问题集锦11-20
发表评论: 2.1.5 自然排烟窗(口) natural smoke vent 具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控释放等方式开启。2.1.16 排烟口 smoke exhaust inlet 机械排烟系统中烟气的入口。补风口与排烟口水平距离不应少于5m。只适用于机械排烟系统中的排烟口,对于自然排烟口与补风口规范中没有明确距离要求。