请问走道排烟两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,中间区域的防烟分区是否还需要增设排烟设施?
发表评论: 建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)8.5.3第5条建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。疏散走道的长度不会因为你分隔防烟分区而变短。你中间分出多少个防烟分区都是要考虑设置排烟设施。