消防设备机房正常照明是否需要做切非消(非消防电源切断)?新“民规”中容易被忽略其关联的几个条文
发表评论: 我这边有个消防验收就是死提,这种属于个例问题,同样的做法,别的项目根本不会死抓,即使有提,当我拿出“当正常照明的负荷等级与备用照明负荷等级相等时可不另设备用照明”这条的时候,对面也沉默了。所以我后面才说“红包没给够”,看不出我嘲讽的意思么
2023-03-18 14:44
-
高低压配电室的事故风机应该与消防系统联动吗?
发表评论: 火规第4.4.2条第3款,要求停止,而不是要求联动启动
2023-03-08 11:20
-
消防设备机房正常照明是否需要做切非消(非消防电源切断)?新“民规”中容易被忽略其关联的几个条文
发表评论: 补充说明,上述提到的自成系统问题,仅限于民用多层建筑,对于民用高层建筑,仍要求应为自成系统。但是最经济的做法,实际上还是从消防风机双切箱取照明回路。一般来说,很少会有审图或者验收提这个问题,能被提到而且死抓不放的,肯定是红包没给够(笑)
2023-03-08 10:52
-
牙科诊所应依照哪些规范进行审核布局?
发表评论: 按照第5.2项门诊部用房 第5.2.9条 关于口腔科用房的要求
2023-02-24 10:08