阿龙
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
7层防火分区的末端试水开启,但是2-6层的水流指示器均动作,是什么原因呢?
发表评论: 2-7层应该都是一个报警阀组吧,7层末端开了报警阀阀瓣被冲开,报警阀下腔的带压水过去会形成一点水流波动,正常情况下没什么影响,如果很介意的话可以调节一下2-6层水流指示器的灵敏度。
2024-04-07 17:05
-
上下喷头算个数
发表评论: 按管径带喷头数的话,上下按1个喷头算,按工程量的话按2个算,因为火灾时只会是吊顶内或者吊顶下着火,不会同时着火。根据自动喷水系统设计规范8.0.8 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。
2024-03-11 17:30
-
排烟口风速为什么不能符合设计要求
发表评论: 你看看排烟管道穿墙和拐弯处有没有多处翻弯,这个会影响风速。或者检查一下有没有防火阀没有打开或者没有完全打开。
2024-02-18 08:40
-
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
发表评论: 应该是上下腔之间补偿器堵了,一点点水流波动就会冲开阀瓣导致压力开关动作,如果补偿器正常的话就不会出现这种情况。
2024-01-23 08:34
-
两套湿式报警阀组压力变化不一致
发表评论: 你这个可能阀瓣里面有渣子小石子卡主了,你可以把报警阀上腔阀门先关死,打开泄水阀冲洗一下,然后关闭下腔阀门,等水排空了关闭泄水阀。最后先打开上腔阀门把阀瓣先压住,最后再打开下腔阀门。这个方法可能会帮到你
2023-12-18 08:27
-
消防产品不兼容怎么办?
发表评论: 水系统的不同品牌的产品都可以用,主要是火灾报警系统必须是同品牌的,不同的品牌的也可以,不过要增加报警主机预算会高一些。
2023-09-20 17:10