地铁有两本规范

地铁的两本规范到底以哪个为准?
设计规范中:28.4.8 地下车站的公共区,以及设备与管理用房,应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区。站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m²,设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750m²。
设计防火标准中:8.1.5站厅公共区和设备管理区应采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区。站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m²,设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750m²。

新规没有站台,老规范有站台每个防烟分区最大允许建筑面积,是不是现在站台防烟分区面积没有要求了


请写下您的回答回答

共 2 回答

牛疼 21-04-06

8.1.5的条文说明有解释