挡烟垂壁消防联动

安装了十几台挡烟垂壁,需要设置独立的感烟探测器,请问1、如何接线组网2、利用模块如何接线?恳请大师指点,先谢谢!!有接线图请发qq---3073561674

请写下您的回答回答

共 3 回答

殇~~ 21-04-15

不需要设置独立烟感

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-05-09

应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。无需专用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-08

不需要的独立的烟感,正常布置烟感,通过报警主机发出联动信号就可以控制。

0 赞 0 踩 [回复]举报