压力开关启泵

从水泵出水管放水,湿式报警阀上的压力开关给动作,然后启泵了。这个是为什么?大佬能给解答下吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

学无止境 21-04-04

有可能是出水管的低压开关或者是高位水箱的流量开关起泵的,(湿式报警阀的压力开关的通水管在阀瓣下压着,正常不会通水,偶尔有水也会通过滴水球阀排掉)

2 赞 0 踩 [回复]举报

邦哥 21-04-05

还有一种可能,打开水泵出水口后,报警阀上下压力差发生了变化。如果阀瓣密封不好,系统里的压力水很容易流入报警管路,进而冲击压力开关启动工作泵

2 赞 0 踩 [回复]举报

田磊   回复: 邦哥21-04-05

谢谢,找到愿意了,就是阀瓣有问题

0 赞 0 踩 [回复]举报

邦哥   回复: 田磊21-04-08

不客气,很高兴帮到了你

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-08

有可能你泵出口的主管路上安装了低压压力开关,一放水压力值低于一定数值大泵启动,大泵启动后压力增高打开湿式报警阀,然后湿式报警阀的压力开关才动作。

0 赞 0 踩 [回复]举报