电梯层门的耐火完整性 不应低于2h. 实际施工中,有什么材料可证明2H.
提 交
共 2 回答
安洪全 24-09-30
设计单位只负责提要求,施工单位实现要求,电梯层门应该是由电梯厂家提供的,厂家提供型式报告,有报告,且符合要求的话,就行。
1 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-09-30
以前要求耐火极限的时候,一般是看报告的耐火极限结论,至于实际是否能达到这个不做讨论
现在耐火完整性要求,个人觉得也可以通过报告或者送检来体现,当然如果按照建规附录或者一些常见可靠做法应该也可以