室外消火栓是否可以直接在市政给水管网上直接抽水使用

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,4.2消防水源中,没有明确说不能抽水,想问一下,能不能直接抽,还有其他的规范说明么。

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS专家-DL 25-04-03

  • 允许直接抽水的前提‌:水源连续、流量/压力达标且符合防污染要求‌。
  • 禁止直接抽水的情形‌:非连续供水、单路市政管网或抽水影响公共供水安全‌。
  • 核心依据‌:GB50974-2014 4.2.1、4.2.2‌,GB50788《城镇给水排水技术规范》关于两路供水的要求‌:市政管网作为消防水源时,需满足“两路供水”要求(即至少两条不同干管供水),单路供水时不得直接抽水‌


0 0 [回复]举报

小唐12321 25-04-03

就问问他们给不给,你抽了高一点哪里还有水