如图,左:规范说是市政给水管网 ,要环网,要两路, 我疑问是:
右图: 项目范围内建筑红线内 并不是市政范围,那建筑范围内 的给水管网 引到室外 市政水 连接,这段是一路给水就行了吗?还是也要两路??为什么? 规范中只是说市政水要两路而已 ,不是指引入管要两路吧??
提 交
共 5 回答
我头发贼黑 24-09-19
1 赞 0 踩 [回复]举报
知耻也要问 回复: 我头发贼黑24-09-20
再和你确认下,这图意思是,须2路引入管,引进到建筑项目范围内,是这意思吧:2路引入管进入小区项目。
0 赞 0 踩 [回复]举报
我头发贼黑 回复: 知耻也要问24-09-21
是的,两路
乌伤浪人 24-09-23
满足两路供水的条件:还必须满足市政给水管网来自两个自来水厂,或一个自来水厂的两条管路。所以,实际工程中,能满足两路供水要求的项目是几乎不存在的(有,很少)。
2 赞 0 踩 [回复]举报
大悟无言 24-11-01
朋友,你截图的规范4.2.2第三条已经回答你了。