楼梯间墙能否用符合完整性和耐火极限的防火玻璃墙
提 交
共 4 回答
LHH2737 24-11-02
不能,并且是强条
建筑防火通用规范GB 55037-2022第7.1.8.5条:
除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。
0 赞 0 踩 [回复]举报
愤怒的知了 回复: LHH273724-11-07
这里说的是不可以有开口,防火玻璃墙不能开吧,我理解是满足耐火极限就可以
LHH2737 回复: 愤怒的知了24-11-07
防火玻璃就是安装在开口上的
wetom 24-11-04
耐火极限满足要求即可。(完整性和隔热性)