消防问答 > 灭火救援 提问

干粉灭火器到期了,去进行充装维修好,需要进行什么标识吗?有具体的规范吗

干粉灭火器到期了,去进行充装维修好,需要进行什么标识吗?有具体的规范吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

磊中 24-08-30

根据灭火器维修XF95-2015中6.8.4条款规定每具经维修出厂检验合格的灭火器应加贴维修合格证。维修合格证的内容应包括:a)维修编号b)总质量c)项目负责人签署d)维修日期e)维修机构名称、地址和联系电话等

0 0 [回复]举报

我头发贼黑 24-08-31

嘛意思?维修好了有维修合格证;灭火器维修 XF95-2015第 6.8.4条。拉去维修的话,你这个区域不能拉走超过1/4,建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008第5.1.2条。

1 0 [回复]举报

周家斌 24-08-31

0 0 [回复]举报

四川0826 24-08-31

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭