建筑属于高层住宅建筑,二层及以上是住宅;现把自买的住宅改装成培训学校,位于三层,面积一百多点。平面布置如下,评估此类场所需要注意什么呢?
提 交
共 6 回答
沉默 25-11-04
住宅不能改
0 赞 0 踩 [回复]举报
tyy 回复: 沉默25-11-05
撇开住宅问题,安全出口的疏散通道有没有问题呢?
沉默 回复: tyy25-11-07
走道不能经过房间,在改一改,走道跟房间区分开。
潘天坤 25-11-05
使用性质不同,住宅不能用于其他功能
李勤 25-11-05
1.你原有使用性质是住宅,目前使用性质改成公建了。
2.疏散路径应该越来越安全,你的疏散路径从走道进入房间,然后在进入楼梯间
3.图纸中未体现消防设施和器材
牛丫头消防课堂 25-11-05
改变使用功能。不允许