海湾9000主机
1.每台主机都会出现单个点位故障和故障恢复,反复的报(大部分是烟感,个别温感)
2.排查现场设备出现的情况:设备无法巡检,读不出编码,拆除后放置一段时间,设备可以正常使用,装上后一段时间还是会出现正常反复报故障。
3.现场故障设备装在主机后及电井端子箱,可正常使用
4.故障设备会引起现在本区域报警设备无法巡检,主机不会报故障,更换新的设备后,本区都会恢复正常巡检
5.使用36v电压对现场线路进行升压测试后,原先反复报故障的设备,可恢复正常(处理过程中出现总故障自己减少情况,处理前132个故障,过程中恢复到69个)
6.反复报故障的设备,更换新设备后就一直处于正常状态,换下来的设备装在别的位置,后续还是会出现报故障现象