多个一类高层大型商场内部建筑互不联通,可以用设立一个主监控室室采用集中控制报警系统模式嘛?

如题,分监控室打算不安排消防值班人员。主监控室安排24小时双岗值班。分监控室把联动控制线路和高压细水雾、固定消防炮等子系统控制功能全部接入主监控室内。整个系统做成集中控制报警系统模式。可以吗?


请写下您的回答回答

共 3 回答

君艺 24-08-07

如果是一家单位,肯定没有问题。

0 0 [回复]举报

王的MIX4 24-08-07

这个模式就属于日常中的产权较多,统一管理,是允许的

0 0 [回复]举报

南明离火 24-08-10

很可以

0 0 [回复]举报