消防问答 > 消防给排水 提问

【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?

请写下您的回答回答

共 10 回答

消防网友70474 25-09-17

表用错了,要采用压力真空表,这样才能显示正压值

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 25-09-17

这是真空表啊,0就是最大

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 25-09-18

泵转向是否正确?管道是否有漏点?进口阀门是否打开?

0 赞 0 踩 [回复]举报

9825 25-09-18

灌泵不足或管路漏气

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗布快跑 25-09-18

先不说显不显示压力了,这是什么压力表,-0.1在左边没问题,怎么0在右边,中间还是正数,表示确实有点奇葩,正常不是负压过了是0然后是正压吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

波- 25-09-19

你说的0.03的静压,是正压,用真空表还没有正压读数,怎么能显示正压呢。

3 赞 0 踩 [回复]举报

夏日阳光 25-09-26

这个是真空压力表!消防水泵启动时才会显示负压力值。平时就是0

1 赞 1 踩 [回复]举报

红色ID 25-10-09

兄弟...你这是真空表...没法显示正压

0 赞 0 踩 [回复]举报

阿锋 25-10-10

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014规范,5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。

由提供图片,该表量程判断,为真空表(依据:真空表:单纯用于测量小于大气压力的仪表,测量范围为负压,如 Z-40 型真空表,测量范围是 - 0.1~0MPa。压力真空表:既能测量小于大气压力的负压,也能测量大于大气压力的正压,如 YZ-40 型压力真空表,测量范围有-0.1~0.06MPa、-0.1~0.15MPa 等多种规格。)

判断条件:

一、水泵未启动,管路无水流时,1. 吸水管阀门(底阀 / 闸阀)全开,指针指向 “0MPa”(或接近大气压值) 此时吸水管与大气连通,管内压力 = 大气压,真空表(以大气压为基准)显示 “0”,无真空度;若轻微偏离 0(如 ±0.002MPa 内),属正常误差(仪表精度允许范围,通常消防用真空表精度为 1.5 级或 2.5 级)。

二、水泵启动运行,管路有水流,消防水泵启动后,吸水管内形成负压(真空)指针应迅速从静态的 0MPa 向负压方向(-0.1MPa 侧)偏转,无 “卡顿”“跳跃”。消防水泵吸水管的正常真空度一般为 -0.02~-0.08MPa(具体取决于水泵扬程、吸水管直径、吸水高度:吸水高度越高,真空度越大;吸水管越细,真空度略大,但不得超过 - 0.09MPa,否则易导致 “气蚀”)。

2 赞 0 踩 [回复]举报

同同不同 25-10-13

真空表,消防泵吸水管吸水显示负压值

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭