共 6 回答
沉默 25-09-17
检查按0.3走,大商一般按最新的走 大型商业综合体消防安全管理规则 XF/T3019-2023 人密国家推荐性标准,大商只是行业标准
0 赞 0 踩 [回复]举报
波- 25-09-19
关系好随便放,关系一般按0.3,关系差按0.5
2 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 25-09-21
按照最新要求0.3控制。
ssdddssddd 25-09-24
《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T 3019-2023
6.7 防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应保持完整有效。防火门应可正常关闭,防火卷帘两侧各0.3m范围内不应放置物品,并应用黄色标识线划定范围
有2023,你为啥还看2019年的。
李勤 25-09-24
按照0.3执行,
牛丫头消防课堂 25-10-13
早就是0.3米了,人员密集场所消防安全管理
8.3.7 防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。