厂房中的实验室如何定性?

厂房中允许设实验室吗?对占厂房的面积有要求吗?采取何种防火措施?

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 26-03-19

甲、乙类厂房只可贴邻、不可内设;丙、丁、戊类可内设按实验危险性用2.0–3.0h 隔墙 + 对应楼板 + 防火门分隔高风险区独立分区、防爆、独立排风、气体灭火面积纳入厂房防火分区,无强制占比但需满足分区要求。