消火栓水力计算有关问题

老师你好:我想咨询一下 消火栓扬程计算问题。根据消水规10.1.9计算原则,在进行消火栓管网计算时,理论每根开启栓口数量一致的立管,流量压力都不一样。但在实际工程为了简化计算,是不是默认每根立管一样?较为正确的处理方法是什么?在设置减压措施时,有审图老师根据15S202图集,认为减压稳压消火栓只适用于入口压力大于等于0.7MPa的情况,栓口在0.5~0.7MPa之间的减压措施只能采用减压孔板。这种理解是否正确?而且减压孔板规格选用时,只能选用图集中的规格,仅有偶数的尺寸,不能为奇数等其他规格。这种观点合理吗?


请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 21-03-23

规范10.1.9说的很清楚,假设每根立管流量相同,均分总流量,且不小于表3.5.2中立管最小流量。减压孔板与减压稳压消火栓是两种减压措施,二者均可。减压稳压消火栓的性能参数详见下表:关于减压孔板的规格也有奇数的,可以看一下给排水手册第三版13.4节内容。15k202只是给了一部分计算结果,方便选用,也可自己根据公式计算。

1 赞 0 踩 [回复]举报