消防问答 > 细水雾 提问

高压细水雾灭火系统的房间是否还需要做机械排烟

请问各位同仁,给排水专业做了高压细水雾灭火系统的房间,如果房间满足做排烟的因素,暖通专业还需要做机械排烟吗?是否有规范或者地方解释的支持

请写下您的回答回答

共 2 回答

LHH2737 24-07-15

通规8.2.2规定需要设置排烟但不适合设置排烟的场所可不设排烟设施,但是也没有规定具体是哪些情况不适合。


0 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理 24-07-17

排烟是火灾时启动风机,细水雾需要在喷放前关闭风机,排烟会影响灭火,所以不能做机械排烟

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭