制药车间(甲类)与其环保设备(碱洗+水洗+活性炭吸附处理废气)之间的安全间距有要求吗?求解答,谢谢
提 交
共 1 回答
EHS-DL 26-04-14
不小于25米,参考《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)表4.2.12 油气回收装置(含吸附塔)与甲类工艺装置间距≥25m。制药厂VOCs成分(醇类、酮类)与石化厂相似,风险等级相当,可直接类推适用。
0 赞 0 踩 [回复]举报