鄙人找了好久都没有找到,咨询各位。
提 交
共 3 回答
阴雨天 26-06-12
没有
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-06-15
无固定间距值:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084)和《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)均未直接规定两者间的具体米数。
障碍物避让原则:排烟口被视为顶板上的突出物或障碍物。喷头溅水盘与排烟口等障碍物的水平距离不应小于 300mm,且喷头正下方 457mm 范围内不得有遮挡,以确保洒水分布不受影响。
EHS-DL 26-06-15
目前没有直接的专项明确规定。净距建议不小于0.3米。这一距离参考了喷淋喷头与烟感探测器的净距要求,能有效避免喷水损坏排烟相关设施,也能减少气流对喷头喷洒的干扰。