大型石油化工企业的一个仓库,里面有2套分隔水幕,企业是稳高压系统,有四个独立的消防水泵房,管网相互连通,且都有专人24小时值班,这种情况,雨淋阀的压力开关还必须连锁启泵吗?如果不需要有无规范支持?感谢各位专家指导!
提 交
共 5 回答
佑与宇 26-06-12
雨淋阀压力开关仍然必须直接连锁启泵
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-06-12
雨淋阀的压力开关必须连锁启泵。这个应该是属于自动控制的消防水幕系统,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)第11.0.3条 第1款 当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动。你提到的稳高压、多泵房、专人值守,是消防安全上非常好的补充和加强,但绝不能作为豁免规范底线要求的依据。
消防网友68723 26-06-12
GB 50084-2017)第11.0.3条条文解释中有:需要说明的是,规定不同的启泵方式,并不是要求系统均应设置这几种启泵方式,而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-06-15
需要设置硬拉线
土豆土不土 26-06-15
第11.0.3条 第1款 当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动。
这一条里说的几种启动方式,不是必须同时具备的,但至少要有一种
据我所知,大型石化企业普遍采用的是消防管网上的低压压力开启联锁启泵,而不通过雨淋阀压力开关。
你所说的四个泵房管网相连,但正常情况下联通阀应该是常闭的,只有在应急情况下有需要的时候才会打开。
最新问题
关闭