这个图片是二改区域,是老项目风管,无排烟防火阀,请问各位大佬,怎么去改才能符合现行要求,需要把原有风口封起来,然后单独接风管出来加排烟阀和防火阀吗?
提 交
共 3 回答
牛疼 26-06-13
这不是局部的风筒与风口么,排烟防火阀一般在临近风机的位置。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-06-15
排烟防火在不是设置在风口附近,设置在该层竖管入口处、或风机排烟旁
消防网友62117 26-06-15
你这个是风口直接加在主管上了吧。按防烟分区加防火阀,看原风口、防烟分区设置满不满足现行规范,满足的话看看能不能在主管和原风口竖向风管(风管满足风速要求)加防火阀,不满足重做支管加防火阀与排烟口(阀)