防火通用规范和建规条文说明提及的“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。
麻将馆应该属于棋牌室类型,如果没有设置桑拿服务功能和卡拉OK功能都包房,应该不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”,可能偏向于公共娱乐场所,属于消防法规定的人员密集场所。
是否需要设置,需要看是否设置在一类高层公共建筑里,是否设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
如果都不属于,那么可以不设置火灾自动报警系统。
黄-江西省景德镇市 24-06-17
-梧桐树 24-06-17
8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑; 2 旅馆建筑; 3 建筑高度大于100m的住宅建筑; 4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所; 9 歌舞娱乐放映游艺场所; 10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。