消防问答 > 火灾自动报警 提问

控制中心报警

请教一下大佬们:

  1.控制中心报警系统,规范里要求了分控室火灾报警和联动信息要传输到主控室,但是漏电、电源监控、防火门、电话、广播这些系统是否也要传输到主控室?广播、电话系统受主控室控制?

  2.硬线直拉的消防设备,分控室要控制,主控室是否还要硬线直拉过去?单独分控室所辖的消防设备(风机)是否还要硬线直连到主控室?

  3.联动程序中,广播、声光、应急应该如何联动?是分控制室所辖的区域联动。还是整个项目,包含主控室所辖区域也要联动?地上三个单体,但是地下室是联通的。


  请各位大佬不吝赐教。

  谢谢!!

请写下您的回答回答

共 6 回答

EHS-DL 25-08-29

1、防火门、电话、广播一定要传输到主控室,漏电、电源监控非强制,建议传输状态信息到主控室,一般这两个系统控制权通常归属分控室;主控室可全局控制广播启停及电话调度,分控室仅限本地操作‌;

2、一般不用拉硬线去主控室,除非存在跨区域共用设备情况,主控室做了冗余控制权‌更好,如3里面地下室联通地下室排烟;

3、联动范围,分控室辖区‌:触发本区域广播、声光警报及应急照明‌;全局联动‌:地下室火灾 → 强制联动全项目(含地上单体)的广播及疏散系统‌,物理联通区域视为统一防火单元,需整体响应‌。确认火灾后主控室启动全项目应急广播‌。

0 赞 0 踩 [回复]举报

争做排头兵   回复: EHS-DL25-09-18

感谢大佬回复:

1.防火门、电话、广播在分控室有人值班的情况下,是否还要接到主控室?是否可以通过外线电话方式沟通主控室,进行配合操作?“防火门、电话、广播一定要传输到主控室”这个有规范支持吗?

2.硬线直拉这方面,我的理解是,共用的就拉过去,不共用的就放在分控室。

3.联动控制,分控室辖区内发生火灾,先联动分控室辖区相关,如果主控室觉得有必要进行全局联动的时候,手动/自动进行全项目的联动。


还望大佬解答。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 争做排头兵25-09-18

1、防火门、电话、广播在分控室有人值班的情况下也应联至主控室,因主控室需集中掌控全楼消防设施状态。消防电话是独立冗余的封闭系统,保障断电/火灾时通话可靠性;外线电话可能占线、故障,可能无法满足强制通话优先级‌要求。规范依据暂未找到,只是依据总控控全局,分控控制范围有限而推导出的。

2、我的理解跟你相同。但是分控管理的设备,状态信息最好也上传至主控室主机。

3、联动控制我也基本理解同你相同。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-29

1.看你分控制室是否有人值班(漏电、电源监控、防火门),如无人值班,建议通过连网线到主控制室(否则无法知道报警信号)

2.对于用拉线是否到主控制室,也是看你分控室是否有人值班操作。(但是相关信号应传到主控制室)

3.分区主机联动控制本辖区,反馈到主控制室。联动时按照单体建筑(及相关区域)启动联动设备

0 赞 0 踩 [回复]举报

争做排头兵   回复: 李勤25-09-18

  感谢大佬解答回复:分控室暂定是有人值班。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-13

1、主控室和分控制室火灾报警主机之间通信即可;

2、需要手动控制的多线从就近的消防控制室引出即可,但是共用消防设备如消防泵应从主控制室引出手动多线;

3、整栋楼联动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭