消防水泵启动模式

想请教个问题,按规定消防水泵控制柜应始终打在“自动”状态模式,但有否担心存在有人误启动消防泵或其他异常情况下的非正常启动而值班人员未知,从而有打爆消防管道的风险?

请写下您的回答回答

共 19 回答

罗马苏丹 25-08-28

消防系统有泄压管路,一般不会打爆

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 罗马苏丹25-08-29

怎样判断是泄压管?

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 罗马苏丹25-08-29

但确实有听说过消防管道打爆的事情。

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹   回复: 黄先生黄先生25-08-29

消防泵出水管后会有一根管接回消防水池,上面有个泄压阀,管路压力超过设定值就会开启泄压,消防管道打爆原因很多,管理不当、管材质量问题、阀门失效等等,事在人为

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 罗马苏丹25-08-29

我们是地埋式的如果判断?

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹   回复: 黄先生黄先生25-08-29

地埋式也有水泵房,进去看看就知道了

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 罗马苏丹25-08-29

谢谢了!

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 25-08-28

所以很多现场都是手动,管理到位就不会,消控室有人值班,启泵会报警,然后水泵房有泄压阀,一定压力回流到水池。

1 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 25-08-28

1、有人误启动消防泵:这个应该不会误启动。消防水泵房或者专用设备间一般会上锁,水泵控制柜一般设置密码;2、非正常启动无人值班:有维保单位平时维保的话,多注重测试维护吧,加强管理。

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 追风赶月25-08-29

消防维保是按月进行,但也确实是听说有过其他单位消防管打爆的事情。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-08-29

您说的这种风险可控,可通过‌工程硬防护‌(泄压阀/安全阀)和‌系统联锁‌(压力监控)被压缩至风险接近零。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),消防泵日常必须设为自动状态,仅在特殊情况下(如开式系统)可设为手动,并需24小时人工值守‌。

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: EHS-DL25-08-29

我知道是要打在自动模式,但也确实听说过消防管道打爆的事情。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-29

如果按照设计施工和验收的,本身泵有相应的扬程,管道设计也会考虑零时流量的压力,并且泵房内会有多种超压泄水设施(比如电动阀,持压式安全阀等)所以施工合格的话一般没有问题。(除非当初施工没有按照规范进行打压试验)

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 李勤25-09-01

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

喧哗 25-09-02

按正常是设计施工验收就不会打爆消防管道,消防系统要求的工作压力应该是水泵0流量时的压力(额定压力的1.2~1.4倍)。管道如果不能承受这个压力,施工验收是有问题的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 喧哗25-09-02

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

老王 26-02-11

规范归规范,施工验收归验收,实际的使用过程中,因为消防泵误启动,管道打爆的比比皆是。黄先生的忧虑很正常。我们这里在消控室安装了一个急停按钮,消防泵启动的反馈也安装了额外的警报,

1 赞 0 踩 [回复]举报

安宁老许 26-05-12

水泵在自动状态下的启动也是有逻辑条件的。要启动也要在操作盘手动允许状态下。或者在现场手动起动,这样是不存在所谓的误启动的。

非正常启动会有反馈信号,控制室不会不知道。

消防管道有泄压阀和泄压管道,不会打爆消防管。

除非其他原因,如管理不善、维护不到位等。

0 赞 0 踩 [回复]举报

菜头 26-07-20

这就要说水泵房泄压阀的重要性了。

0 赞 0 踩 [回复]举报