消防问答 > 自喷灭火系统 提问

无火灾报警系统但需设置喷淋的建筑,水流指示器、压力开关等的动作信号仍需要传输到报警主机上的要求在哪本规范上面,请大神们指教一下

无火灾报警系统但需设置喷淋的建筑,水流指示器、压力开关等的动作信号仍需要传输到报警主机上的要求在哪本规范上面,请大神们指教一下,我记得好像水流指示器动作可以采用警铃动作来实现提示作用

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友68723 24-06-14

GB50116,4.2条有规定

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友70474   回复: 消防网友6872324-06-20

没报警系统的,还是得挂一个小主机来显示吧,这样的话,多线启泵也得接起来

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄-江西省景德镇市 24-06-14

建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)8.4.1  第13条及其条文说明:

自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017  4.1.3及其条文说明  和  11操作与控制。

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄-江西省景德镇市   回复: 黄-江西省景德镇市24-06-15

补充:你的记忆可能出现了偏差,《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017》  12.0.8  不设报警阀组或采用消防水泵直接从市政供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-15

如果没有火灾报警系统,又没有消控室,没有报警主机的话,那么信号反馈到主机功能应该可以不作要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭