食堂需要设置喷淋吗

一个四层,5000平米的学生食堂需要设置喷淋系统吗。

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友57414 21-03-13

需要。

0 赞 0 踩 [回复]举报

大帅 21-03-13

厨房操作间需要安装。

0 赞 0 踩 [回复]举报

窝窝头 21-03-18

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
     
      2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 21-03-19

0 赞 0 踩 [回复]举报