刚出了个图,因为以前做过市政,所有小区室外生活和消防合用给水管用的是pe管,不过内审的时候被领导提了涉及消防的管道让用钢丝网骨架塑料复和管,要求更改管材,主要现场已经采购上管材了,而且,钢丝网骨架塑料复合管价格要贵。
提 交
全部回答
陈泽平 24-05-10
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014https://gf.cabr-fire.com/article-1226.htm
0 赞 0 踩 [回复]举报
懒得说 24-05-10
可以用PE管,PN1.6mpa的
老刘头 24-05-10
规范有规定,设计一般会选用铸钢、钢丝网骨架复合,其他不适合。
周家斌 24-05-11
埋地的是可以
南明离火 回复: 周家斌24-05-11
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,……
按规范这个意思 好像不行吧
周家斌 回复: 南明离火24-05-15
规范措词是“宜”,在选择适合的压力等级的PE管是可以的。
最新问题
关闭
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,……
按规范这个意思 好像不行吧