请问老师,工厂在设计了火灾自动报警系统后,安装非消脱扣机构,除了普通设备的照明,如电梯、普通照明,生产设备的电源是否也应该切断
提 交
全部回答
牛疼 24-05-07
是
0 赞 0 踩 [回复]举报
香.香 24-05-10
这三个是需要切断的
蜗牛仔仔 24-05-11
要切断的,为保护生产动力流水线等特殊要求,也要求30-60秒切断
通常由报警系统发送切断信号给工控系统,由工控系统60秒之类完成安全生产中断工作后,断电并反馈给报警系统