建筑面积大于50平方米的房间排烟

建筑面积大于50平方米的房间,但房间使用面积小于50平方米,是否需要设置排烟设施?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防检查 24-05-17

8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:
    1 建筑面积大于50㎡的房间;
    2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。

1 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-05-17

8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:
    1 建筑面积大于50㎡的房间;


只看建筑面积

1 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-03

1、《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.2.5条规定:

建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:1 建筑面积大于50㎡的房间;2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。

2、需要明确一些信息:

是否属于经常有人停留或可燃物较多的房间?

房间是否存在可开启外窗?

房间建筑面积是否大于50平方米?

区域内这样子的房间的总建筑面积是否大于200平方米?

3、规范里没有提到使用面积的情况。

0 赞 0 踩 [回复]举报