屋顶稳压泵启泵压力突增碰触电接点压力表直接导致连续启泵停泵

稳压泵自动启泵后会直接触碰到停泵压力点,导致设置自动,一直自动启泵停泵,稳压罐无压力,且一防水立刻压力就没有了

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友68138 21-03-04

这种情况有以下几种原因:1、气压罐隔膜环了 2、稳压泵设定值错误 3、管网漏水

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-07

1. 是不是管网里有空气

2.管网有渗漏

3.电接点压力表上下值调的比较近,并且系统管网比较小。

0 赞 0 踩 [回复]举报