同一竖向前室地上前室和地下前室送风口能共用一台正压送风机吗
提 交
共 2 回答
香.香 24-05-10
楼梯前室的机械加压送风系统地上与地下部分应分开设置,当设置有困难时且地下部分为汽车库或设备房时可以合用 ,送风机的选型就要满足两者风量之和且还的采用措施分别满足地上、地下的风量要求
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-06-17
规范里没有提到前室共用,所以可以共用,注意联动逻辑。
楼梯间共用有一些前提条件,烟规51251有提到:地下部分为汽车库或设备用房时,楼梯间可共用机械加压送风系统。
如果地下部分不是汽车库或者设备用房的时候,不能合用。 地上和地下共用机械加压送风系统,应:
分别计算地上、地下部分的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量。
采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。