消防问答 > 灭火救援 提问

请教各位老师,占地面积小于3000㎡的多层公共建筑,规范强制设置消防车道吗?

 建筑防火通用规范 GB55037-2022  3.4.1和3.4.3怎样理解?

3.4.1民用建筑均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路,是强制设置消防车道的意思吗?

占地面积小于3000㎡的多层公共建筑是必须沿着长边设置一条消防车道还是说不强制要求设置消防车道,仅设置可通行消防车

并与外部公路或街道连通的道路就可以?

哪些建筑必须设置1条消防车道?

谢谢

请写下您的回答回答

共 4 回答

阳明心 26-04-22


任何建筑都需要设置至少1条消防车道。占地面积小于3000㎡的多层公共建筑也必须要的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

虚心向各位老师学习   回复: 阳明心26-04-22

举个例子,一个公园里的或者其他位置的一个公共厕所,也必须沿该建筑设置消防车道吗?解释里是有能保障消防车接近并开展消防救援的条件。再比如,一个占地100㎡的2层公共建筑,建设的位置比较偏僻或者说靠近其他楼旁边,没有办法沿该建筑设置消防车道,但是消防车可以靠近距离这个建筑附近的位置,比如说停在入口处,能够开展救援。那么这栋建筑也必须设置消防车道吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

重庆消防   回复: 虚心向各位老师学习26-04-23

你说的情况,能够开展救援,本身就说明已经设置了消防车道,所以,只要能够开展救援,就视为设置消防车道。条文解释说的接近,按原公安消防把握的尺度(各个地方不一样),一般在5-25(部分区域5-50米),视为设置了消防车道。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-24

面积很小不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭