气体灭火储瓶间的门

气体灭火储瓶间的门需要甲级防火门还是乙级防火门,依据规范是什么?

请写下您的回答回答

共 6 回答

LD 26-04-22

乙级防火门,《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-04-22

《气体灭火系统设计规范》GB50370 未直接规定等级
该规范仅要求储瓶间的门应向外开启、有直接通向室外或疏散走道的出口,并设应急照明,但并未明确要求必须是“甲级”或“乙级”防火门
。因此,门的等级判定需引用建筑防火通用规范。
《建筑防火通用规范》GB55037 的判定逻辑
储瓶间属于消防设备间(类似变配电室),其门的等级取决于所在墙体的耐火极限及建筑高度:
默认情况(乙级):若储瓶间与其他部位分隔的墙体耐火极限要求为 2.00h,则设置在该墙上的门,耐火性能不应低于乙级(即 ≥1.00h)
。
特殊情况(甲级):若储瓶间所在建筑高度大于 100m,或所在墙体耐火极限要求不低于 3.00h(如防火墙),则门应为甲级防火门

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-04-22

耐火等级不低于二级的有关规定,有耐火要求所以至少乙级


条文解释是为防止外部火灾蔓延进来

0 赞 0 踩 [回复]举报

岙庙人生 26-04-22

请按照《建筑防火通用规范》 GB55037-2022   6.4 防火门的相关规定执行。另外《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》6.2.7已废止。

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-04-22

确认一下图纸,确认开启方向,在确定防火门的耐火等级确定甲级还是乙级防火门。建议甲级防火门

1. GB 50098-2009第4.2.4条:常闭的甲级防火门;

4.2.4 下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:     1 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门; 

2.GB 50016-2014(2018) 第6.2.7条:消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

3.GB 50370-2005 第6.0.5条:6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-24

一般乙级防火门,人防等特殊场所甲级防火门

0 赞 0 踩 [回复]举报